关于成都防火阀的几个安装要点,也许你需要!

所属分类:常见问题    发布时间: 2019-12-06    作者:风通动力
  分享到:   
二维码分享

对于成都防火阀,相信很多小伙伴不是特别了解,所以今天小编就带大家来了解下防火阀的安装要点,希望可以帮助大家更好的了解以及使用防火阀。

3c防火阀是空调系统不可或缺的一部分,它是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并必守时刻内能满意耐火稳定性和耐火无缺性要求阀门。

在安装3c防火阀装置前需要留心检查阀门外形及操作安排是否无缺,动作是否活络,供认阀门各方面都正常之后,再进行装置。阀体宜有单独的支吊架,以避免风管在高温下变形而影响阀门功用,阀体在吊顶内装置时,在调查和操作安排下面应设有检查门孔,一般标准应步小于450*450mm,如在条件有束缚时,吊顶检修孔也可减至400*400mm。

成都防火阀

控制钢索套管的弯曲半径不宜小于250mm,弯曲一般不多于3处。双层百叶。jpg5:阀体砌在墙内标准,阀体不应成为承重物,否则揉捏变形后阀门将失灵。防火阀附近有满意的空间,有利于装置修补。

垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上应设防火阀,但多层建筑每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内水平风管与垂直总管交接处可不设防火阀;阀门在装置之前或在装置往后的运用中,应守时进行关闭动作试验,建议每半年至一年进行一次。

3c防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280℃后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280℃防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280℃时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280℃时,防火阀关闭,联锁风机关闭。

3c防火阀的安装时应注意气流方向,使熔断器先于叶片轴接触热气流。复位时,先御顶帽,抽出熔断器。换装易熔片,装好熔断器。使其芯杆顶端插入叉板,再调定阀门开度。 主要结构为主要部件:阀体、阀叶、轴、轴衬、检查口、执行机构, 尺寸≥1250 时,加中间框,叶片分隔。 尺寸≥1500 时,执行机构装2 只。执行机构扭簧扭力可三档调节。

我司可为您提供成都防火阀销售以及安装等相关业务,如果您有产品需要,可来电联系我们,风通动力将竭诚为您服务!

成都消防排烟风机